自動門不動作時 請按以下步驟進行檢查
1.關閉電源
2.用手推拉門扇
不平順:
?、匍T扇和三邊框或軌道沒有對正
②導軌上積塵過多
?、鄣剌喪欠裼袉栴}
④門體扭曲變形
?、莅惭b或調整不當
平順:
檢查電氣配線
3.接通電源,按下控制器上的TEST鍵
門扇動作平順:
檢查傳感器問題
①傳感器失靈或誤動作
?、趥鞲衅饕€切斷
門扇動作不平順:
動力梁裝置有問題
①連接件接觸不良
?、诳刂破?、電機有問題
一、門開關時動作太慢或不流暢
1.開啟或關閉速度太慢:確認開關門設定值,調整開關門速度值
2.緩沖距離設定太大:調整緩沖設定值
3.開關門時有人碰到門體或有異物而造成異常模式:讓門體暫時關閉一次
4.行走阻力太大:切斷電源 用手開關門 確認導軌內是否有障礙物 清除障礙物
二、門不動
1.電源沒有接通
查看線路及接線端子上的開關是否開啟
2.傳感器故障
更換傳感器
3.門導軌內有異物
關閉電源確認門體是否平滑移動,清除障礙物
4.連接線是否接觸不良或短路
查看連線,重新連接或更換
三、門關不上
1.傳感器持續工作
(1).在傳感器區內有移動物體導致錯誤動作
(2).在傳感器區內沒有移動物體:更換傳感器
(3).查看4個安全光線探頭上是否有異物(拿出探頭擦拭干凈重新插入)
(4).查看對射探頭是否在同一平面上(調整探頭位置)
2.傳感器信號線短路
(1).光軸走偏:更換信號線
(2).拆下接線端子上的信號線后,門是否關閉
四、門會自動開關
1.傳感器誤動作:
(1).檢測區內是否有移動物體:把移動物體從檢測區內移開
(2).門附近有發出強烈的電波:把發出強烈的電波的機器移開
(3).與其他傳感器檢測區重疊:轉換防干擾開關
(4).檢測區內有日光燈:把日光燈從檢測區內移開
2.傳感器不良,有反跳現象,更換傳感器
五、門不全開
設定于半開模式:檢查全/半開寬度門開啟開關,切換到全開模式
六、門扇抖動
啟動力矩設定錯誤:設定起動力矩